客服 回顶部
青岛鼎信集中器

鼎信载波集中器

集中器是远程集中抄表系统的中心管理设备和控制设备,负责定时读取终端数据、系统的命令传送、数据通讯、网络管理、事件记录、数据的横向传输等功能。
载波集中器是一个抄表区域的数据总设备,它通过电力载波也可通过RS485方式对其管辖的采集器进行数据采集、处理和存储,并支持GPRS无线或以太网与服务器实现远程通信。

青岛鼎信集中器

DJGZ23-DX集中器功能特点

主要功能 数据采集功能 电能表数据采集,终端可实时采集指定电能表的相应数据项,或采集采集器存储的各类电能数据、参数和事件数据;状态采集,终端实时采集开关位置状态和 其他状态信息,发生变位时应记入内存,并在最近一次主张能查询时向其发送该变信号或终端主动上报;交流模拟量采集,终端标配电压、电流等模拟采集功 能,测量电压、电流、功率、功率因数等。
数据管理和
存储功能
实时和当前数据,生成和存储实时当前数据;历史日、月数据,终端将采集的数据在日末(次日零点)、月末零点(每月1日零点)生成各种历史日、月数据, 并保存近62天日数据、近12个月数据;电能表运行状况监测,终端监视电能表运行状况,相序异常、电表开盖记录、电能表运行状态字变位、电能表发生参数 变更、时钟超差或电能表故障等状况时,按事件记录要求记录发生时间和异常数据;重点用户采集,终端可对选定的某些用户为重点用户,按照采集间隔1h生 产曲线数据;公变电能计量,可实现对公变电能计量功能,计量并存储正反向总及分相有功电能,最大需量及发生时刻、正反向总无功电能,有功电能计量准 确度不低于1.0级,无功电能表计量度达到2.0级。
参数设置和
查询功能
时钟召测和对时,终端应能接收主站或本地手持设备的时钟召测和对时命令,对时误差应不超过5s、终端时钟24h内走时误差小于5s;终端参数设置和查询, 终端能由主战及手持设备设置和查询终端档案、主战通信地址、终端配置及配置参数、通信参数;抄表参数,终端能有主战及本地设备设置和查询抄表日、抄 表时间、抄表间隔等抄表参数;费率时段等参数,终端由主战设置和查询电能量费率时段和费率、数据冻结参数以及设置定时发送数据任务。
事情记录功能 重要事件记录,对于主战设置的重要事件,当事件发生后终端实时刷新重要事件计数器内容,作好记录,并可以通过主战请求访问召测事件记录;一般事件记 录,对于主战设置的一般事件,当事件发生后终端实时刷新一般事件计数器内容,作好事件记录,等待主战查询。
终端维护功能 自检、异常记录,终端可自动进行自检,发现设备异常应有事件记录和告警功能;终端初始化,终端接收到主战下发的初始命令后,分别对硬件、参数区、数 据区进行初始化,参数区置为缺省值,数据区清零;远程升级软件,终端软件可通过远程通信信道实现在线软件升级、终端进行远程软件下载时,终端软件具 有断点续传能力、终端可通过本地显示或远程召测查询终端版本信息、终端能统计与主战的通信流量;模块信息,终端金额读取并存储无线公用网通信模块型 号、版本、ICCID、信号强度等信息、终端可读取并存储本地通信模块供应商、型号、软件版本信息。
数据传输功能 与主战通信,终端按主战命令的要求,定时或随机向主战发送终端采集和存储的功率、最大需量、电能示值、状态量等各种信息;与电能表通信,终端与电能 表通信,按设定的抄收和存储电能表数据,可以接受主战的数据转发命令,将电能表的数据通过远程信道直接传送到主战。
安全管理与
用户权限
对于终端所有参数必须根据密码权限来设置。
本地传输接口 1路维护RS232维护串口、2路RS485、1路USB、1路调制式红外接口、1路GPRS通信接口、4路遥信接口
通讯方式 上行: ① GPRS(无线物联卡)
         ② CDMY(网线连接)
下行: ① RS485:线路、距离等影响通信质量(通信距离500米以内)
         ② 载波:频率、负载、时长等都将影响通信质量(通信距离1000米以内)
液晶常规
显示功能
采用点阵汉字方式显示测量数据、计算及记录参数,要求多种量测值可同屏显示,并通过按键操作切换各类参数。轮显量可以设置。液晶屏采用160*160点阵显示,单个汉字点阵大 小为16*16.每行最多可显示汉字数10个(英文不超过20个),最多可显示10行,中英文字体采用宋体格式。
通信协议 与主战的通信支持:Q/GDW376.1-2013《电力用户用电信息采集系统通信协议》
与电能表的通信支持:DL/T645-2007、DL/T645-1997多功能电能表通信规约
产品尺寸 长×宽×厚:290mm×180mm×95mm
工作原理 DJGZ23-DX型 集中器采用高速32位嵌入式微控制器以及基于控制器上青岛鼎信通讯股份有限公司自主研发的TC-EOS嵌入式操作系统,其最大的特色就是低耗能和抗干扰能力强,
以及具有丰富的接口资源,易于功能扩展。同时,通过带光隔离的RS-485总线,将各种数据存储在大容量的FLASH中。通过GPRS公用无线网络,可在远方主战设置参数、召测实时
数据、历史数据、告警事件、主动上报。
指示灯说明 RS-485Ⅰ&
RS-485Ⅱ
RS-485Ⅰ通信状态指示,红灯闪烁表示模块接收数据;绿灯闪烁表示模块发送数据。
RS-485Ⅱ通信状态指示,红灯闪烁表示模块接收数据;绿灯闪烁表示模块发送数据。
运行&
告警指示灯
运行灯——运行状态指示灯,红色,灯常亮表示终端主CPU正常运行,但未和主战建立连接,灯亮一秒灭一秒交替闪烁表示终端正常运行且和主战建立连接。
告警灯——告警状态指示,红色,灯亮一秒灭一秒交替闪烁表示终端告警。
本地载波
模块指示灯
电源灯:模块上电指示灯,红色。灯亮时,表示模块上电;灯灭时,表示模块失电。
T/R灯:表示此时终端处于发送/接收状态;
A、B、C:A/B/C三相通信指示灯(A/B/C相发送状态指示灯),绿色。
远程无线通信
模块指示灯
电源灯:模块上电指示灯,红色。灯亮时,表示模块上电;灯灭时,表示模块失电。
T/R:模块数据通信指示灯,红绿双色,红灯闪烁表示模块接收数据,绿灯闪烁表示模块发送数据;
NET:通信模块与无线网络链路状态指示灯,绿色
DATA:以太网数据指示灯,红色,灯闪烁表示以太网口上有数据交流;
LIMK:以太网通信状态指示灯,绿色,灯常亮表示以太网口成功建立连接。

产品参数

品牌电表+自组网技术+云台系统

性能指标

  • 准确度等级:

    有功 1.0 级;无功 2.0 级

  • 参 比 电 压:

    3×220V/380V(三相四线)

  • 额 定 电 流:

    3×1.5(6)A

  • 频 率 范 围:

    50±6%Hz

  • 外 型 尺 寸:

    长×宽×厚:290mm×180mm×95mm

载波方案集中器

以太网集中器

1.电源线接线图

青岛鼎信集中器

供电要求:三相交流电。
电源线要求:电源线应选用2×0.5mm或者更粗的线材,并安装漏电保护装置。
以太网线要求:标准五类线、

2.安装位置

以太网方式集中器建议安装于配电室。安装位置的确定主要依据下面二个方面因素:
①:网络通信因素。
      集中器座位集抄系统的核心设备,需要和下面的各个采集器或电表保持在1000米以内。
②:取电电源因素
      集中器需要接入三相交流电。

3.安装条件

集中器的安装条件如下:
在集中器的安装位置,能够引出一根网络线,这根网线要确保可以上网。

4.安装步骤

集中器采用壁挂式安装,具有三个固定孔,可直接固定于墙体表面。
步骤一:记录集中器所要管理的电表区域比如A栋、B栋等。
步骤二:根据现场情况,将集中器固定。
步骤三:将网线接入集中器。
步骤四:按照集中器电源线的连接方法,给集中器供电。集中器接通交流220V、50Hz的交流电后,工作指示灯点亮,采集器开始正常工作。

GPRS集中器

1.电源线接线图

青岛鼎信集中器

供电要求:三相交流电。
电源线要求:电源线应选用2×0.75mm2或者更粗的线材,并安装漏电保护装置。

2.安装位置

GPRS方式集中器可单独进行安装,故需要单独准备一个表箱。此表箱的尺寸请根据集中器的外形尺寸来定。
安装位置的确定主要依据下面三个方面因素:
①:网络通信因素。
      集中器座位集抄系统的核心设备与服务器进行通讯,故集中器应该安装在小区有GPRS网络信号的地方。
②:电信通信因素
      为了保证集中器和管理中心之间通信的效果,建议集中器使用的手机卡选择GPRS流量包月功能,手机卡在欠费的情况下,       不能接打电话,这样的功能要求便于后期维护。
③:取电电源因素
      集中器需要接入三相交流电。

3.安装步骤

集中器采用壁挂式安装,具有三个固定孔,可直接固定于墙体表面集中器室外安装时,应配置室外防护箱,应选择不被雨淋、不被强光直射的地方,安装位置应低于防雷网;
安装步骤:
步骤一:记录手机卡的号码。
步骤二:打开集中器的上壳,将开通GPRS流量包月功能的中国移动品牌手机卡,卡插入集中器的手机卡槽中,并上紧集中器的上壳。
步骤三:根据现场情况,将集中器固定。
步骤四:按照集中器电源线的连接方法,给集中器供电。集中器接通交流220V、50Hz的交流电后,工作指示灯点亮,采集器开始正常工作

4.注意事项

必须按接线图接线,同时注意拧紧螺钉。
集中器应安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射,忌湿、热、霉、烟、尘、砂及腐蚀性气体。位置要装得正,集中器安装可挂得高些,但注意要便于操作管理。

常见问题

common problems

问题 1:你们的抄表方案可靠吗?
答:我们的通讯方案采用电力载波方案,也就是国家电网公司、中国南方电网公司采用的通迅方案,通迅硬件设备完全按照国家电网公司并优于国家电网公司标准,比如载波模块我们只选用东软和鼎信载波模块。这两种模块在国内行业的排名分别是第一和第二。
问题 2:数据抄读成功率高吗?
答:我们保证百分之百的成功率,抄表成功率最重要的因素是集中器与电表的距离,电力载波通迅距离理论值是1000米,我们都是严格要求客户按照500米的距离确定集中器的分布位置。另外一个重要因素是硬件的质量,载波模块我们采用的是国内顶级的两家载波模块厂家的产品,电表我们照样是采用国内两家顶级电表厂家的产品,一个是长沙威胜、一个是深圳科陆,这两个厂家分别是国内第一大电表品牌和国内第二大电表品牌。
问题 3:我们怎样收电费?如果通过手机支付宝收电费,钱是直接到谁账上?
答:分两种收费方案,一个是人工收水费,用户将钱交给收费员,收费员将金额输入电脑系统即完成了缴费过程,系统会打印单据和分类记账。另一种收费方式是手机支付宝缴费,用户通过手机支付宝缴费之后,钱直接并完全的实时的划到了物业公司的支付宝账户,中间不经过任何环节。
问题 4:我们需要买服务器吗?
答:不需要,服务器采用阿里云云台服务器,系统采用云台架构。
问题 5:数据怎样上传到服务器?需要流量费吗?
答:电表数据通过集中器上传至阿里云服务器,通迅方式可以采用以太网和GPRS方式,如果采用以太网,可以使用原有网络资源,如果使用GPRS无线方式,数据流量费 每年只需几十元。

我们需要了解的方面

what we need to know

注:我们需要了解的问题有助于我们给您制作项目方案。
  • 有几台变压器台区?

    一个集中器只可以抄读一个变压器台区下的电表,有多个变压器就需要多配集中器。

  • 一个电表箱内有几台电表?

    如果是一个电表箱内只有5台或以上数量的电表,表示电表是集中安装于电表箱内,电表通迅用的载波模块可以共用;如果每台电表都是分散单独安装,电表自身需带载波模块这种方案的成本就会更高一些。

  • 电表的分散距离有多远?

    一个集中器可以管理500米范围以内的电表,需要超过500米,需要多配集中器。

购买保障

1、购买前我们会先安排远程演示,向您讲解我们系统的各项功能,您对我们的软件满意后再洽谈后续事宜。

2、如果您需求的电表数量很大,先购买两台试用一下。您对我们的软件、硬件等整个系统满意后,您再大批量购买,如果您不满意,我们可以一个月之内无条件退款。但前提条件是您必须把电表安装上,并拍图片给我们,这样是为了防止有的同行拿我们的电表和软件在实验室研究完了之后再退给我们。